TEAC 5.25" Floppy FD-55GFR 142-U default Jumperung ?

Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 8.893 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. April 2020 um 22:22) ist von Parser.

  • Hallo,

    ich habe mal wieder eine TEAC Floppy bekommen, diesmal eine FD-55GFR 142-U. Die Floppy war als externes Laufwerk am Amiga angeschlossen. Dort funktionierte die Floppy nicht (sie "klickte" schon nicht, lief aber an, wenn man eine Disk einlegte, ansonsten lies sie sich nicht ansprechen). Ich habe mir daher gedacht, vielleicht bekomme ich das Laufwerk ja noch am PC ans Laufen, weiß aber jetzt nicht, wie die Jumper dafür "default" gesetzt sein müssen.

    Ich habe jetzt folgende gesetzt: FG, D1, RY, LG und I (das habe ich mir aus Beschreibungen und Platinenfotos im Internet zusammengesucht).

    Wenn ich eine definitiv funktionierende und formatierte 1.2 MB Disk einlesen oder auch formatieren will, kommt sinngemäß folgende Fehlermeldung "Unzulässiges Medium oder Spur 0 fehlerhaft".

    Jetzt frage ich mich, ob ich evtl. Jumper falsch gesetzt habe. Für den Betrieb am Amiga waren folgende Jumper gesetzt: D0, IU, U1, HL, LG, I und IS. Außerdem war Leitung 2 am Connector unterbrochen und über ein Kabel woanders hingelegt worden. Außerdem gingen von der Platine hinter dem Laufwerk noch etliche Kabel auf die Laufwerksplatine und den Molex - Stromanschluss. Das habe ich alles rückgängig gemacht.

    Hat jemand eine Idee, was ich probieren / ändern könnte ?

    Grüße,

    Ralf

  • Auf der Arbeit habe ich noch eine Anleitung für TEAC-5,25''-Floppys, die kann ich mal raussuchen..

    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.

    '°'°'°'°'°'°'°'°'°Oo.~>| BASIC programmers never die! They just GOSUB without RETURN! |<~.oO°'°'°'°'°'°'°'°'°'

  • Ich hatte mich damit auch vor Kurzem mal beschäftigt. Anbei die Anleitung, die ich gefunden hatte.

    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.

    C64 / Amiga 500, 1000, 1200, 2000 / SUN IPC, SparcStation 5, Ultra 1, Ultra 10 / MiSTer FPGA / ULX3S

  • Ich schaue mir das mal an, aber ich glaube nicht, dass das, was ich da im Keller habe, besser als Dein Dokument wäre.

    Eher wahrscheinlich identisch. :wink:

    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.

    '°'°'°'°'°'°'°'°'°Oo.~>| BASIC programmers never die! They just GOSUB without RETURN! |<~.oO°'°'°'°'°'°'°'°'°'

  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    This data refers only to the FD-55GFR-149U. There is also a -140 which

    looks the same and has the same layout. Perhaps it is basically the

    same drive and this data applies to that one as well.

    D0, D1, D2, D3 These give the drive address in a daisy chain

    configuration.

    U0, U1 Used to select turn-on condition of front bezel light (see

    below).

    IU Jumper to make the signal interface terminal 4 be used

    for the IN-USE input signal. When strap is removed, the

    input circuit is open and the IN-USE signal ineffective.

    ML Selects spindle action according to host command. When

    open, spindle rotates only by MOTOR ON input signal. When

    jumper is ON motor rotates when (a) MOTOR ON input signal

    is TRUE (b) front bezel indicator turns on.

    RY/DC Used to select function of READY/DISK CHANGE signal on

    terminal 34. When RY jumper ON signal on terminal 34 functions

    as ready signal, and it functions as DISK CHANGE signal when

    the DC jumper is ON.

    LG Used to select meaning of HIGH/NORMAL DENSITY input

    signal. When on, LOW level of HIGH/NORMAL DENSITY signals

    high density mode. When off, LOW level of HIGH/NORMAL DENSITY

    signal designates normal density mode.

    I and IS Used to select speed of drive. I strap on: dual speed mode

    designated. (360 rpm High Density, 300 rpm Low Density).

    Ready state reset once synchronising with a level change of

    the HIGH/NORMAL DENSITY signal. Both I and IS OFF, single

    speed mode designated. Speed is 360 rpm regardless of

    HIGH/NORMAL DENSITY signal. Both I and IS on, dual speed

    mode is activated but FDD remains in ready state, regardless of

    level change of HIGH/NORMAL DENSITY signal.

    E2 Selects output condition of INDEX and READ DATA pulses.When

    OFF

    pulses are ouput as in (DIAGRAM NOT SUPPLIED). When ON, output

    conditions changed to logical expression as follows:

    INDEX: Index hole detection * DRIVE SELECT * Ready state

    READ DATA: Read data detection * DRIVE SELECT * Ready State

    ---------------------

    * Write operation

    FG Connects FDD frame to DC 0V.


    Front Bezel Indicator

    Selection Jumper Combo. Indicator turn-on condition

    1 * * * Drive select

    2 IU * U1 Drive select + in-use

    3 IU U0 * In use

    4 * U0 U1 Drive select + ready

    5 IU U0 U1 In use + (drive select * ready)

    Notes

    Selection

    1 Indicator tuns on when DRIVE SELECT signal TRUE

    2 Indicator turns on while DRIVE SELECT signal is TRUE or IN USE signal TRUE

    3 Indicator on while IN USE signal TRUE

    4 Indicator on when DRIVE SELECT signal TRUE and FDD in ready state.

    5 Indicator turns on, on conditions 3 or 4


    I do not know what the default settings are meant to be.

    Mine are FG, D1 and DC jumpered.

    On the 3COM web site they make a technical note about these drives (in

    document 0000526B) and say D0, I, RY and D3 should be jumpered. (No, I

    don't know the significance of jumpering *2* drive address selections.

    It does not seem logical.)

    Floppy Disk Controller IDC-34 Male

    pin assignment pin assignment

    1 GND 2 Density Select

    3 GND 4 (reserved)

    5 GND 6 (reserved)

    7 GND 8 Index

    9 GND 10 Motor Enable A

    11 GND 12 Drive Sel B

    13 GND 14 Drive Sel A

    15 GND 16 Motor Enable B

    17 GND 18 Direction

    19 GND 20 Step

    21 GND 22 Write Data

    23 GND 24 Floppy Write Enable

    25 GND 26 Track 0

    27 GND 28 Write Protect

    29 GND 30 Read Data

    31 GND 32 Head Select

    33 GND 34 Disk Change


    IBM DISK STANDARD CONFIGURATIONS

    --------------------------------

    Bytes Sectors

    per sector Disk Type per Side Sides Tracks

    ---------- ----------- -------- ----- ------

    512 180K 5-1/4" 8 or 9 1 0 - 39

    512 360K 5-1/4" 9 2 0 - 39

    512 800K 5-1/4" 9 2 0 - 79

    512 1.2M 5-1/4" 15 2 0 - 79

    512 720K 3-1/2" 9 2 0 - 79

    512 1.44M 3-1/2" 18 2 0 - 79

    P.S.: Einfach auch mal googlen nach dem Maintenance Manual für die FD-55 Serie ... 217 Seiten ... :schreck!:. :)

  • Danke für die Anleitungen. In dem PDF Dokument sind für folgende Laufwerke die Default - Jumper angegeben:

    FD-55GFR 340/440/540: D1, U1, DC2, II, FG

    FD-55GFR 7149/7193/7220: D1, DC

    Ich habe ja folgende Jumper gesetzt: FG, D1, RY, LG und I.

    Nach der Übersicht von Parser haben I, II und IS etwas mit dem Dual-Speed / Single-Speed Modus zu tun und dürften erstmal nicht entscheidend sein. Das gilt auch für U0, U1 und IU: Diese Jumper bestimmen, unter welchen Bedingungen die Front LED angeht.

    Der Jumper LG könnte Ursache des Problems sein. Damit wird wohl bestimmt, bei welchem logischen Level der Normal / High Density Modus eingestellt wird. In der o.a. PDF - Anleitung steht, dass für ein AT-Compatibles System der LG Jumper "off" sein soll. Das probiere ich jetzt mal aus.

    Grüße,

    Ralf

  • Leider funktioniert das Laufwerk nach wie vor nicht. Bei einem Zugriffsversuch kommt jetzt "not ready". Wenn ich den Jumper von RY und DC umstecke, kommt "general failure reading drive B". Ich hatte zwischenzeitlich auch mal die Laufwerksplatine abgeschraubt, um mir die Unterseite anzuschauen. Dabei habe ich gesehen, dass mittels der Langlöcher für die Platinenbefestigung auch die Position einer Lichtschranke auf der Platine bestimmt wird, wohl für die Spur null Einstellung ? Vielleicht liegt das Problem ja daran, da muss ich nochmal in die Anleitung schauen.

    Grüße,

    Ralf

  • Leider funktioniert das Laufwerk nach wie vor nicht. Bei einem Zugriffsversuch kommt jetzt "not ready". Wenn ich den Jumper von RY und DC umstecke, kommt "general failure reading drive B". Ich hatte zwischenzeitlich auch mal die Laufwerksplatine abgeschraubt, um mir die Unterseite anzuschauen. Dabei habe ich gesehen, dass mittels der Langlöcher für die Platinenbefestigung auch die Position einer Lichtschranke auf der Platine bestimmt wird, wohl für die Spur null Einstellung ? Vielleicht liegt das Problem ja daran, da muss ich nochmal in die Anleitung schauen.

    Grüße,

    Ralf

    Habe dir mal das Maintenance Manual angehängt ... [.txt] löschen & dann zusammen entzippen in ein .pdf.

  • Ich habe hier eine Teac FD-55GFR-579-U. Bei der ist die Brücke LG offen.

    Ansonsten sind die Brücken wie für FD-55GFR 340/440/540: D1, U1, DC2, II, FG geschlossen.

    Ergänzung:

    DC gibt es bei der Version nicht, nur DC1, DC2, DC3, DC4. RY ist offen.

    Welchen Chipsatz hast Du auf dem Laufwerk?

    Bei meinem Laufwerk wird ein Teac-Chipsatz verwendet: BA6581CK und 2777-01 IR4N09A

    Weiter ist ein Mitsubishi-IC verbaut: M54534P

  • Parser: Das mit dem zusammen entzippen habe ich nicht hinbekommen. Muss ich bei beiden Dateien nicht das ".001.zip" bzw. "002.zip" wegnehmen ? Oder nur ".txt" wegnehmen ? Aber dann werden die Dateien wegen dem .001 bzw .002 am Ende nicht als zip erkannt ?

    Schmitti: Ich habe nur einen großen Chip auf der Platine: 2207-00, IR4N10 und dann noch einen kleineren: IR2C24AN.

    Ich habe jetzt folgende Jumper gesetzt: FG, D1, DC, I und IS. Damit und mit der Lichtschrankenjustierung funktioniert das Laufwerk jetzt weitgehend. Das Lesen von 360KB und 1.2MB Disks, die auf anderen Laufwerken geschrieben wurden, geht nun. Auch Formatieren 1.2 MB funktioniert, diese Disk kann auf einem anderen Laufwerk auch gelesen werden. Was nicht funktioniert, ist Formatieren einer 360KB Disk – die gleiche Disk kann aber auf einem anderen Laufwerk in 360 KB formatiert werden (format b: /f:360).

    Evtl. hängt das auch mit der Track null Einstellung zusammen - vielleicht steht dazu etwas im Maintenance Handbuch.

    Grüße,

    Ralf

  • Parser: Danke, jetzt hat es funktioniert.

    Schmitti: Eine DC2 Brücke gibt es nicht, nur DC. Auch einen II Jumper gibt es nicht, nur I und IS. Deren Bedeutung habe ich mal übersetzt (zu übersetzen versucht...): Wird benutzt, um die Drehzahl der Floppy einzustellen.

    I Jumper ON: Dual Speed Modus eingestellt (360 rpm High Density, 300 rpm Low Density). Der Ready State wird zurückgesetzt, sobald ein Levelwechsel (High -> Low oder umgekehrt) des HIGH / NORMAL DENSITY Signals erfolgt.

    Sowohl I als auch IS Jumper OFF: Single Speed Modus eingestellt. Der Speed ist 360 rpm ohne Rücksicht auf das HIGH/NORMAL DENSITY Signal.

    Sowohl I und IS Jumper ON: Dual Speed Modus ist aktiviert, aber die FDD bleibt in Ready state, ohne Rücksicht auf einen Levelwechsel des HIGH/NORMAL DENSITY Signals.

    Ich frage mich nur, warum das Formatieren bei 1.2MB funktioniert und bei 360KB nicht ?

    Grüße,

    Ralf

  • Ok, dann sind bei Deiner Version die Brücken und Platine anders als bei meinem Teac FD-55GFR-579-U. Das ist dann sicher nicht direkt vergleichbar, da auch der Chipsatz bei Dir anders ist. War ein Versuch.

  • Soweit ich weiß, ist der "RY" Jumper an TEAC für "Ready" am Pin 34!

    Ich glaube aber, daß das Laufwerk einen Defekt haben könnte nach allen Angaben, die ich hier vom Threadsetter überföog!

  • Ich frage mich nur, warum das Formatieren bei 1.2MB funktioniert und bei 360KB nicht ?

    Grüße,

    Ralf

    Hast Du das Laufwerk schon mit einem Umschalter statt Jumper versehen? Ich habe ein Atari ST 5,25" exterbes Fremdlaufwerk - wenn Du willst, schaue ich am Montag mal nach ob ein TEAC verbaut ist und - wenn ja - versuche ich für Dich mal was herzuleiten! Vorher gehts um meines Familienfrieden willen leider nicht!

  • Also als das Laufwerk noch am Amiga war, hatte es sogar zwei Umschalter - einer wohl für 40/80 Tracks - den anderen weiß ich nicht. Aber am Amiga möchte ich es gar nicht mehr betreiben, ich versuche es für den PC-Betrieb "zurückzubauen". Das funktioniert ja auch soweit, lediglich Formatieren 360 KB nicht, das wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

    Grüße,

    Ralf

  • Hier nochmal die genaue Fehlermeldung, die beim Formatieren einer 360KB Disk kommt:

    format b: /f:360

    Checking existing Disk format.

    Saving UNFORMAT information.

    Verifying 360K

    Invalid media or Track 0 bad - disk unusable.

    Format terminated.

    Ich habe dann mal eine neue, noch verschweiste NOS DD/DS 48TPI Disk verwendet.

    Jetzt werden bei "checking Disk format" ohne Ende die Tracks von 0-79 hochgesteppt und dann wieder von vorne usw. Nach ca. 10mal habe ich abgebrochen. Die gleiche Disk habe ich mit einem anderen Laufwerk ohne Probleme formatieren können. Wenn ich nun diese formatierte Disk in dem Problem-Laufwerk nochmal formatieren möchte, kommt wieder die obige Fehlermeldung.

    Lesen kann ich die formatierte Disk und auch Dateien darauf schreiben. Das Problem ist also nur auf das Formatieren von 360KB Disks beschränkt.

    Ich hatte dann noch versucht, im Bios einfach ein 360KB Laufwerk einzustellen, dies führt aber zu einem "Disks fail", der Rechner bootet dann gar nicht.

  • "All (most?) Teac FDDs can be jumpered to automatic 300/360 mode by setting the »I« jumper. To decouple the drive from the »Density Select« bus line, pin No. 2 of the bus connector needs to be isolated with some adhesive tape. Since bus line No. 4 is not used in general and since bus lines 1 and 3 are grounded as all other odd numbered pins, all pins numbered 1 to 4 can be taped, which is much easier to do. Now the drive constantly spins at 360 rpm again, which can be fixed by additionally applying the »LG« jumper. This jumper inverts the behaviour of the »Density Select« line and ensures that the drive constantly spins at 300 rpm."

    "Applying a switch to manually select between 300 rpm and 360 rpm:

    If you want to use your 5,25" disk drive not only for Disk2FDI, but also to handle PC formatted disks the usual way, it may be useful to add a little switch. Then you can manually select between both rotation speeds of 300 rpm (Disk2FDI usage) and 360 rpm (accessing standard disks).

    To accomplish this task, simply replace the »LG« jumper by your switch (via a wired pinhead connector). Take note that all other settings (bus line 2 isolation and »I« setting) must remain intact when the switch is applied."

    Der verwendete Floppy Controller muss auch 360KB Laufwerke unterstützen.

  • Der verwendete Floppy Controller muss auch 360KB Laufwerke unterstützen.

    Lesen und Schreiben geht doch. Das würde doch bei einem Controller der 360 Kb nicht unterstützt, nicht gehen.


    Micky